Ça ne serait pas plutôt des mm² ? Si c'est le cas, c'est énorme.(6mn)
De même qu'on adapte les fusibles aux consommateurs, on choisit la section des fils en fonction de l'énergie qu'ils doivent véhiculer...
Réponse globale pour les fusibles et la section des fils...
Pour tous les fusibles, il faut connaitre la consommation du(des) (l')appareil(s) qui seront derrière... Inutile de mettre un fusible de 15A si ton appareil consomme 50 watts... Cas particulier pour les réfrigérateurs (glacières) à compression où la consommation est beaucoup plus importante pendant les phases de démarrage. On met donc plus gros...
Pareil pour les fils, avec comme contrainte supplémentaire la longueur.
On considère la consommation de (des) (l')appareil(s) situé(s) au bout, et on adapte la section des fils en conséquence.
Dans tous les cas, 1 mm² sera suffisant pour une (des) LED ; mais il faudra peut-être du 6 mm² si ton frigo est loin de la batterie...
Au boulot... Quand tu auras répondu aux questions "consommation" des appareils, tu pourras déterminer la "taille" des fusibles et la section des fils.
Certes tu peux tout câbler en 6 mm², mais c'est de l'argent jeté "par la fenêtre", et des complication pour faire passer les fils (Ø, rigidité...).